西安光伏发电厂认为光伏电缆是光伏系统中配套电气设备的基础,虽然光伏电缆在分布式光伏中占比在3%左右,但是在实际经验中发现,使用错误的电缆可能导致项目线损过大、供电稳定性降低等,导致项目收益率降低。因此,选择合适的电缆可以有效降低项目事故率、提高供电可靠性、方便施工运维。
一、电缆选型要点
按照应用位置不同,分布式光伏系统中电缆可分为直流电缆和交流电缆。
直流电缆多用于:
(1)组件与组件之间的串联
(2)组串到逆变器之间
(3)组串之间及其组串到直流配电箱(汇流箱)之间的并联
(4)直流配电箱到逆变器之间
交流电缆多用于:
(1)逆变器到交流配电箱(汇流箱)的连接
(2)逆变器至箱变 或交流配电箱至箱变的连接
(3)变压器至配电装置的连接
直流电缆
直流电缆多为户外铺设,需要防潮、防晒、防寒、防紫外线等,因此分布式光伏系统中的直流电缆一般选择光伏认证的专用电缆。
这类连接电缆使用双层绝缘外皮,具有优越的防紫外线、水、臭氧、酸、盐的侵蚀能力,优越的全天候能力和耐磨损能力。考虑到直流插接件和光伏组件输出电流,目前常用的光伏直流电缆为PV1-F 1*4mm2、PV1-F 1*6mm2等。
PV1-F 光伏电缆
PV1-F 2芯光伏电缆
交流电缆
交流电缆选型基本原则:满足载流量、线损、压降要求
选型标准:不同设计院会参考不同的选型规范
· GB50217-2007 电力工程电缆设计规范:电缆选型国标参考
· GB16895.6-2002布线系统载流量:主要针对非铠装、0.6/1kV低压电缆
· 《电线电缆载流量》马国栋著:场景很多,电缆选型补充参考
· 工业与民用配电设计手册:很多设计院参考这份资料,电缆载流表格较多,能涵盖大部分场景
· 电缆流量
电缆选型至少要满足载流量的要求,在追求系统效率的场合,需要同时满足电缆线损的要求。
· 电缆线损
一般要求总电缆功率损耗占总传输功率的百分比<2%(使用各种线径的总电缆长度计算线损累加)。
·缆 电缆压降
一般要求逆变器输出到箱变的电压降(逆变器-汇流箱-箱变低压配电柜)不超过额定电压的2%。
· 电缆载流量
从本质上讲,电缆载流量的影响因素包括电缆本体、电缆敷设安装条件、电缆运行条件和其他外部因素四类。
1.电缆的本体结构
电缆的导体材料及截面大小是载流量的决定因素;值得注意的是电缆导体的截面增加一倍,由于集肤效应和邻近效应的影响、以及涡流损耗的影响,电缆载流量的平方并没有增加一倍。
2.电缆敷设方式
电缆的敷设方式主要包括空气中、穿管和直埋敷设。不同敷设方式对载流量的影响通过散条件体现。
3.电缆运行条件
电缆运行条件主要考虑电缆的芯数、并列运行的回路数 和并列运行的回路间距。
载流量表(YJV/YJLV 0.6/1kV )
多回路或多芯电缆成束铺设矫正系数表
根据载流量确定电缆线径
· 以固德威60kW/80kW(400Vac)为例, 60kW额定交流输出电流为91A。
· 若交流电缆为铺设在明铺的导管内的三芯电缆,矫正系数为0.79。
35mm2的铜芯电缆,载流量为133A ,矫正后的载流量为133A*0.79=105.07A
这就为什么60kW 380V推荐35mm2的电缆的原因。
固德威逆变器推荐使用电缆(以铜线为例)
电缆压降
光伏系统中的电压损失可以表征为:电压损失=通过电流*电缆长度*电压因子,通过公式可以看出,电压损失与电缆的长度成正比关系,因此在现场勘探时,应该遵循阵列至逆变器、逆变器至并网点应尽可能靠近的原则。
一般应用时,光伏阵列到至逆变器之间的直流线损不超过阵列输出电压的5%,逆变器至并网点之间的交流线损不超过逆变器输出电压的2%。在工程应用过程中可以采用经验公式:△U=(I*L*2)/(r*S)
其中△U :电缆压降-V
I :电缆需要承受.大电缆-A
L :电缆铺设的长度-m
S :电缆的截面积-mm2
r :导体电导率-m/(Ω*mm2),r铜=57,r铝=34
举例说明:GW80K-MT.大交流输出电流为133A,明管铺设,逆变器距离并网点为50m。
若采用50mm2的铜芯电缆,此时压降△Umax=(I*L*2)/(r*S)=(133*50*2)/(57*50)≈4.7V;
这就是固德威技术部门给客户推荐50mm2电缆的原因。
铝合金电缆的选型
铝合金电缆的优势:
1.相较于常规铝芯电缆,铝合金电缆载流量、电阻率、强度等性能上更加优异;
2.在截面积提高到铜导体截面积的150%时,不仅电气性能与铜导体一致,抗拉强度相对于铜导体还具有一定的优势,而且重量轻,价格较铜电缆也有非常大的优势;
3. 相同载流量的铝合金电缆,成本较铜电缆节省约2/3。
根据逆变器支持的电网形式选择合适电缆
380V输出的逆变器支持不接零线,选择三芯电缆可节约25%的交流电缆
≥480V输出的逆变器无需零线
根据逆变器交流接口形式选择合适电缆
.大兼容95mm2 的铝线和铝合金电缆
可两台T接
二、电缆安装要点
直流电缆的端子连接
直流电缆的敷设
PVC管走线
桥架走线
正负极颜色区分,并加以标识
交流端子压接
当采用铜芯电缆时,请使用铜接线端子。
当使用铜包铝电缆时,请使用铜接线端子。
当使用铝合金电缆时,请使用铜铝过渡接线端子。
总结
西安光伏发电厂建议铝合金电缆是以AA8030 系列铝合金材料为导体的新型材料电力电缆,熔点为660℃。而铜的熔点为1080℃,铜导体是耐火电缆更好的选择。所以铝合金导线是高电压、大截面、大跨度架空输电的必选材料。
尽管铝合金芯电缆很便宜,但是铜电缆在电缆供电中,特别是地下电缆供电领域,具有突出的优势。地下使用铜芯电缆供电具有事故率低、耐腐蚀、可靠性高、施工维护方便等特点。